venerdì 29 aprile 2011 11.25 Si è verificato un principio di incendio nel Powered center della server farm principale che ha coinvolto le batterie degli UPS senza intaccare le sale dati.
Il sistema antincendio si è attivato facendo scattare l' energy power off togliendo per sicurezza energia all'intera struttura come da procedura.
Confermiamo che le macchine server e le sale dati non hanno subito alcun danno.
Durante le fasi di ripristino e' stata privilegita la sicurezza delle persone coinvolte prendendoci maggior tempo per ripristinare, in quanto, una riaccensione effettuata senza le dovute verifiche metterebbe in pericolo le persone coinvolte e potrebbe causare nuove ricadute.
in questo momento e' in corso il ripristino della prima sala dati per la riattivazione dei servizi principali.
venerdì 29 aprile 2011 12.26 Sono state ripristinate due sale dati su tre. Il ripristino degli UPS è ancora in corso. Si comunica pertanto che in caso di interruzione di energia potrebbero verificarsi down imprevisti. Seguiranno aggiornamenti